Loading...
臨床工学技士国家試験対策
漏れ電流の計測方法について誤っているのはどれか。
電気的安全性の測定について正しいのはどれか。
非接地配線方式について正しいのはどれか。
着脱不可能な保護接地線を持つ機器で、電源プラグの接地ピンから機器外装までの抵抗値の許容範囲はどれか。
非接地配線方式の電源について正しいのはどれか。
体外式ペースメーカの点検に使用する標準負荷抵抗はいくらか。
漏れ電流測定用電源ボックスでスイッチ S1 の用途はどれか。
医用接地について改善の必要がないのはどれか。
単一故障状態(保護接地線断線)での接触電流(外装漏れ電流)を測定するとき、測定用器具(MD)を入れる間(位置)として正しいのはどれか。
漏れ電流測定回路について正しいのはどれか。
絶縁物で覆われている機器の外装漏れ電流を測定する場合、外装に密着させる金属箔の大きさはどれか。
正しいのはどれか。
定格電圧100 V、定格電力1kw、の医用電気機器の接地線抵抗を測定するときにJIS T 0601-1で定めている測定電流[A]はどれか。
接地漏れ電流測定の単一故障状態はどれか。
図の漏れ電流測定器具について誤っているのはどれか。
電気メス出力の点検を行う場合の標準的な負荷抵抗として適切なのはどれか。
図の漏れ電流測定用電源ボックスでスイッチ$S_2$の用途はどれか。
接地漏れ電流を測定するとき、測定用器具(MD)は図に示すA~Eのどの間に入れればよいか。
断面積0.02mm2、長さ3mの銅線を30本ひねり合わせて保護接地線を作成した。この保護接地線の抵抗はおよそ何Ωか。ただし、銅線の抵抗率を1.6×10-8Ω・mとする。
非接地配線設備について誤っているのはどれか。
Showing 61 to 80 of 121 results